Как порядочный в новый дачный дом бросил воздушку СИПом, под свесом сделал переход на медь, ввел в счетчик и вообще образцовый щиток внутри. Но пришло решение вынести счетчики на столбы, наняли "специалистов" якобы сертифицированных. Они спустили по столбу к ящикам СИП и подключили к счетчикам без наконечников. Доложил председателю СНТ, но похоже без толку. Жду проблем, обычно это весной обнаруживается.
"И ты, Брут?"(с). Нужное выделил - СИП это пучок алюминиевых жил, а клеммы предназначены для зажима одного провода. Этой клеммой невозможно зажать все жилы в пучке, зажмутся только несколько, начнется нагрев контакта и просадка мягкого алюминия, контакт станет еще слабее и горячее. Результат можно найти в Сети - куча фото с обгоревшими корпусами автоматов и счетчиков.
По нормативу в эти клеммы можно вводить СИП только с обжимным наконечником, который охватывает весь пучок.
![]()
Да что вы себя накручиваете? Всё норм.
Два винта при нормальной затяжке надёжно прижимают провод в цилиндрическом отверстии. Диаметр винтов немногим меньше диаметра отверстия под провод у клеммы. Практически всё сечение провода будет прожато. И никаких наконечников никто раньше не делал, это новомодное веяние с наконечниками - излишество по сути, чёб на продаже наконечников бабаки делать (как и энергосберегающие люминисцентные лампочки в начале 2000х.). Только лишнее переходное сопротивление будет в цепи, да и только.
На буржуйских счётчиках АВВ ранних партий (90-е) вообще было по 1 прижимному винту на клемму, а на наших щас 2.
Всё будет норм, спокойно плывите по течению и не переживайте.
P.S. А на ваших фото, однозначно, плохо были протянуты винты на клеммах автоматов, и провод плохо зачищен, да ещё и, в придачу, перегруз по мощности был. Ничего так просто не плавится)))
Вы где это видели? Любой бытовой щиток начинается с входного автомата, а там одним винтом тянется жесткий хомут. При большом старании этот хомут может качественно прижать две жилы, три и больше - прижмутся не все.
Вот туда и пихают СИП "специалисты". И только затем будет счетчик с его двумя винтами.
Да, описал неверно, но сути это не меняет - СИП без наконечников нельзя ни в счетчик, ни в автомат, все они рассчитаны на одну жилу.