Эти два доп. столба, все кардинальным образом меняют : )
В общем все ОК будет.
Посчитал для Вашей снеговой нагрузки 180 кг/м2 по СНиП, чего в реальности никогда не бывает и наполовину.
Для самой нагруженной фермы:
Это уже с учетом всех принятых обязательный К-тов "запаса".
Поперечных балок при этом никаких не закладывал, только фермы. Но при расчете на устойчивость 6-ти ферм я раскреплял их прогонами в трех точках по верхнему поясу.. Я так понимаю, что они (прогоны) будут, иначе профнастил поперек, чтобы он сливал в желоб не положить?
Толщину квадрата 50x50 принимал 2 мм. Сама ферма, нарисована в файле (та картинка, где 2 стойки и 2 раскоса).
По продольным балкам 80x50 отчет не выводил на печать, но по ним самый максимальный коэффициент использования, вообще не более 0,45. Толщину профиля 80x50 принимал 4 мм.
Считал я только на прочность и устойчивость, на превышение нормативного прогиба не считал. То есть грубо говоря, даже если все перекосоеб@т, то стоять и правильно работать будет. Но все и по прогибам будет ОК, потому что снеговая нагрузка нереальная, плюс дополнительную жесткость и ребра профнастила я не учитывал (наиболее нагружен верхний пояс, именно его ребра ПН и разгрузят), а профнастил будет не меньше 80-ки (?).
По продольным балкам, вообще никаких сомнений.